恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-12-08 21:41:12
1楼
应该没有什么影响,就是编程习惯,先编开始工作,再编工作结束。
时基是100ms,如果按整数显示,后面单位是0.1s,现在是在WINCC中设置的显示一位小数,单位就是s了。
M2.0的赋值条件常通,所以就第一个周期程序没有执行到最下面时,M2.0为“0”状态,之后就一直为“1”。
每次监视的通道值超上限时触发OB40,然后将当时的时间戳保存到数组的[0]元素中,同时将[0]元素原来的值压入[1]元素中,[1]元素中原来的值压入[2]元素中,[2]元素原来的值压入[3]元素中...
使用的指令是读取UTC时间,如果读取本地时间(北京时间)需要使用RD_LOC_T指令。
2.4章节的练习是2.4.11,答案应该是在2.4.11答案-1,2.4.6的练习我记不清了,把练习要求发一下我看看。