我用的是autonics的编码器,型号是E40S-8-600-3-2-24,24V电压,a.b.z3相输出,600线的,npn集电极开路输出.变频器用的是mm440,加编码器反馈板.
我现在的接法是只用了a相,(因为电机单向转),编码器的供电接在VE上,0v接0v,a接a端子,完全照着mm440的编码器面板接的.并且电压与a相之间接了一个1.1k的电阻(我认为是上拉电阻),用的是矢量控制加编码器反馈(p1300=21),各种优化都做了,都没错误,但在5hz的情况下运行一段时间就会出现f0090的报警,有时出现时间短,有时稍长点.现场距离不远,15米左右吧,用的屏蔽线.
现场有这么3台,但只有目前只有一台这样报警,我换过编码器.编码器反馈板和变频器以及接线了,都不能解决,而电机的声音听起来没什么问题的.
另外,电压输出的跟npn集电极开路的编码器与编码器面板的连接方式都一样吗?
请大家帮帮忙,谢谢了!