优化过几个力矩电机主轴,曾遇到过1次优化出错情况,但报警内容和楼主不同。
背景:840Dsl NCU720.3 V4.7 1FW6 RCN8380 SME125 18A*MotorModule
故障现象:Machine页面 主轴窗口查看到主轴运行时负载波动较大,无报警
优化:单独对这个主轴进行自动优化,优化中途出现优化出错,无法完成。具体内容照片找不到了。
处理:主轴驱动及编码器重新识别及设定,分配后优化,依然无法完成。驱动设备恢复出厂,单独配置主轴,分配后优化,优化成功。
仅个例,供参考!
主轴电机的参数和编码器数据一定要输入或识别好,磁极识别等等也要做好。保证主轴的硬件数据没问题是基础,最没招的办法是恢复驱动设备重新来。