另外还需要注意:
1. 使用同步动作调用工艺循环需要开通 6FC5800-0AM36-0YB0 同步动作,2级 选项;否侧会出现报警14780 程序段**选件“M36同步动作,2级”未设置;
2. 同步动作调用的工艺循环中不能再次调用子程序及工艺循环,否则会出现报警12661 工艺循环****:无更多的子程序可调用;
3. 同步动作调用的工艺循环中不能使用同步动作可用指令以外的指令或代码,例如G91/MSG等等,否则会出现报警12571 程序段** **不用于同步运动中。具体参考《SINUMERIK 840D sl / 828D Synchronized Action》4.5和4.6。