接上贴,
先说有关dV/dt。
在这里,dV/dt=1.9kV/12800nS=0.148V/nS;是很小的。
但相比变频器直接驱动电机来说。电压峰值(1.2kV对外壳;1.9kV峰峰值)是很大的。
当由IGBT直接驱动时,不会出现;因为IGBT有反并联二极管,超过直流母线的电压,可以被直流母线的电容吸收,被抑制。
在变压器二次侧,无法使用二极管;可是呢,这个dV/dt又太小,用dV/dt电抗器明显没啥效果。