恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-12-10 21:55:59
11楼
呵呵,同步控制的方案有很多种。
方案1:可以不考虑受力状况,位置同步方案,前后轴都是从轴,跟随虚拟主轴各自做相对位置同步,要求从轴硬特性,监控俩从轴间位置差值。(推荐此方案,但对机械位置的测量要求高)
方案2:两轴交替主轴(因为运行方向的关系),速度同步为基本关系,主轴为前进方向,从轴速度限幅下的转矩控制,速度限幅高于主轴速度,转矩限幅略小于主轴转矩,前拉后推,速度以主轴为基准。
不要提主轴是定位轴,调试难度很高,有愿意的可以试试,体现S120的性能。
方案是基于运动和受力分析来做的,不是照搬的,主从控制四个字的内涵很丰富的。
还有,楼主的情况,电机功率是不是够还存在疑问。载荷计算过没有?速度加速度设置的计算依据是否正确合理?以目前的信息看,启动和减速时产生系统振荡的可能性很大。
精华帖版主置评:精彩的方案推荐。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主