回复:200SMART 顺控指令中SM0.0使用置位其他变量错误解决办法求助?

已锁定

肖肖肖先生

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    606
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2019-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-10 22:28:49

3楼

可以用SM0.0置位,也可以用沿指令。但是不能SM0.0加沿指令,

因为正跳变和负跳变指令需要断开到接通或接通到断开转换,所以无法在首次扫描时检测上升沿或下降沿跳变。 首次扫描期间,CPU 会将初始输入状态保存在存储器位中。 在后续扫描中,这些指令会将当前状态与存储器位的状态进行比较以检测是否发生转换。因为没激活时不扫描此段程序所以沿指令前的状态位无法判断,激活时SM0.0即为1所以不会触发沿。