回复:400V变频器控制200V电机需要注意哪些问题

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-11 22:28:52

35楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-12-11 20:25:28的发言 >34楼

仅考虑电流是远远不够的。推荐你去看看y版P1300 = 19的那个帖子。


变频器的输出电压,峰峰值非常高的。怕变频器的输出谐波峰值把电机的绝缘击穿。

以下是引用高山孤影在2022-12-11 20:11:17的发言 >33楼:输出限制在200V,变...

引用33楼详细内容:

输出限制在200V,变频器选大一个规格应该没问题吧。

嘿嘿,你别吓唬人家。

我这是(220)变频器接了“升压”变压器(380V),再接电机。

若变频器直接驱动电机,不会有那么高的峰峰值电压!因为所有IGBT都有反并联二极管,超过母线电压就被二极管导通,被直流母线上的电容吸收了。

问题仅仅在于这个大电容自身也有“电感”(是绕出来的),所以,在IGBT导通/关断时会有个窄窄的尖峰。

回头,(去掉变压器)直接驱动电机,给你看看。