回复:一本正经“消灭”双线圈问题

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21132
  • 精华

    401
  • 被关注

    1490

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-12 11:15:54

35楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2022-12-12 08:20:20的发言 >32楼

控制目标Q的意义在于,需要的时候,能够让Q=0,也能让Q=1.

赋值指令,可以完成清零、置1,两个动作;

S指令只负责置1,R指令只负责清0,所以,S/R指令是配套出现(数量上并不一定成对)。

都能完成任务,无优劣之分。

因此,可以通篇使用赋值指令

也可以通篇使用S/R。

混用有问题吗?PLC这边没有。编程者自己不“搞混”就是了。

这才是说得到,做不到的事情。


你愿意去维护或修改一个对Q0.0有十几处置位复位及线圈输出的程序吗?


优劣在于你的愿意与不愿意,事不关己都可以高高挂起