我举一个例子,大家看看什么情况下会变得不可靠?
经典的两按钮、一输出的启、保、停。
初始化部分略去。
I0.0:启动按钮,1=按下
I0.1:停止按钮,1=按下
Q0.0:输出,1=启动运行
1、通常的写法
LD I0.0 // 启动
EU // 脉冲型
O Q0.0 // 自保
AN I0.1 // 停止,状态型,停优先
= Q0.0 // 输出
2、R/S写法
网络1
LD I0.0 // 启动
EU // 脉冲型
S Q0.0, 1 // 启动电机
网络2:
LDN I0.0 // 停止
R Q0.0, 1 // 停电机
3、“双线圈”写法
网络1
LD I0.0 // 启动
EU // 脉冲型
O Q0.0 // 自保
= Q0.0 // 输出(实际是临时存贮)
网络2
LDN I0.0 // 停止
A Q0.0 // 清自保
= Q0.0 // 输出(最终值)
4、R/S+非全扫描写法
网络1
LD I0.0 // 启动
EU // 脉冲型
NOT // 未发生
JMP 1 // 跳转
网络2
LD Always_On
S Q0.0, 1 // 只有在启动按钮按下时,被扫一次
网络3
LBL 1 // 第1个跳转点
网络4
LDN I0.1 // 停止没有按下
JMP 2 // 跳转
网络5
LD Always_On
R Q0.0, 1 // 只有停止按钮按下时,才扫描
网络6
LBL 2 // 第二个跳转点
5、“双线圈”+非全扫描写法
网络1
LD I0.0 // 启动
EU // 脉冲型
NOT // 未发生
JMP 1 // 跳转
网络2
LD Always_On
= Q0.0 // 置1
网络3
LBL 1 // 第1个跳转点
网络4
LDN I0.1 // 停止没有按下
JMP 2 // 跳转
网络5
LDN Always_On
= Q0.0 // 清0
网络6
LBL 2 // 第二个跳转点
请评论可靠性问题。
编码和执行效率,不是本例子的目的。
精华帖版主置评:一个目的,五种写法。没有钻研,都总结不出来。-yming