回复:一本正经“消灭”双线圈问题

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21565
  • 精华

    408
  • 被关注

    1515

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-12 22:39:33

46楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2022-12-12 14:56:46的发言 >44楼

你的例子,我写的程序没有使用中间变量,也没有使用沿指令,同样只有一次输出

能实现你的要求吗?

不全扫描会影响结果吗?


重新贴一下程序:

定义信号:

MS:手动启动指令,状态型值

AS:自动启动指令,状态型值

NMA:当前输入(新的)手自动指令,状态值,0=M,1=A

PMA:前一次扫描留下的手自动指令,状态值,0=M,1=A

FAULT:故障状态,0=正常,1=故障

RUN:运行状态,0=停止,1=运行

网络1

LD     RUN                         // 电机运行中

A      PMA                         // 取前一扫描留下的值

LDN    RUN                         // 电机未运行

A      NMA                         // 取当前输入的新值

OLD                                // 合并

=      PMA                         // 作为本次扫描使用的值

网络2

LD     MS                          // 手动命令

AN     PMA                         // 在手动模式下有效

LD     AS                          // 自动命令

A      PMA                         // 在自动模式下有效

OLD                                // 合并

AN     FAULT                       // 非故障状态

=      RUN                         // 电机运行


转成LAD视图如下。



以下是引用Zane在2022-12-12 14:42:42的发言 >:我出的题,我给出我...

引用详细内容:


我出的题,我给出我的答案。



全扫描,只赋值一次

如果这是个大型电机,本身有自己的控制系统,它的启停可能会是个比较长的过程,PLC的输出也只是个控制指令而已,你的程序在停机的瞬间就切换有效模式了,此时系统可能还在停机过程中,而此时如果有效模式下的启动指令到来,控制系统可能在电机系统在停机过程中又对其发出启动指令。

当然,我也可以通过程序来规定严格的操作顺序,比如必须在对应的模式下才能停机,停机后才能人工选择切换工作模式。


我不在于说谁的程序的逻辑是否合理或者优化,就你的例程与我说的全扫描与与逻辑变量赋值一次没冲突呀。


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9436条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。