回复:200SMART与40路温控仪表走485通讯的问题?

已锁定

cat_boy

  • 帖子

    750
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-09-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-13 08:27:28

2楼

1、如采用485通讯,PLC处于中间节点是可以的,但单段节点数不能超过32,建议不超过20,所以需要2台smart;

2、如采用modbus/modbus tcp网关或modbus/profinet网关均可,这样可以直接连到电脑WINCC