恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-12-13 10:08:30
1楼
当前程序是在OB82或OB83中编写的吧?OB块没有执行时监视不到当前值,需要仿真事件来触发OB的调用。或者在OB1或OB30中调试该段代码。
教材中说明的不太具体,通过电路示意图可以看出,PM是通过CPU间接给背板供电的,PS才具有背板总线直接提供背板电源。题中A、B、C模块都是有背板总线的,能直接提供背板电源。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主