“当你M10.0为off的时候LD5的值你说是多少?”
你答我就是了。M10之前的触点off的时候……值多少?
你知不知道程序执行按扫描方式?前面off后面movLD5就等于没有了这个指令。那LD5哪来的值?
这个问题我看是100%准确的。至于上面有人说你什么什么逻辑错的,我没看。也许是错吧,但是这里绝对是错的。
可能你是还没知道所有子程序如何去瓜分L。简单讲,同级子程序使用相同的L。