回复:子程序控制步进电机出错

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15785
  • 精华

    102
  • 被关注

    985

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-14 10:37:57

7楼

你浏览器打开网页下方没有回复栏吗?

引用<不应该会出现这个现象啊>是你的猜想。然而你却按照你的猜想去套plc的想法。plc并不是你这么想的。

你知道双线圈吗?你知道多重赋值吗?你用累加器AC0 AC1 AC2 AC3吗?

很多个地方都使用LD0那么……很多人都使用共享单车,车把上有很多人的指纹最后一个是谁,反正大概不会是你。

你前面的触点没有接通。mov指令就不执行。不执行意思就是没有新的值mov进去。没有新的那旧的总有吧。上一个用过的是什么就是什么了。上一个谁用过共享单车就是谁的指纹了。上一个是谁?谁知道。

你试了我的程序没有?

需要解决问题就互动一下。我已经指出了你的问题点了(真的是点中了一个点)。你也试过换成v就可以了。你就跟跟我思路走走。我推动你理解原因。再正确解决。(用V可以解决,但是不是好的方法。)