回复:PLC AI模块将温度变送器4~20ma直接转换成具体多少度吗?

已锁定

imsea

  • 帖子

    1463
  • 精华

    1
  • 被关注

    57

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-12-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-12-14 17:01:08

1楼

变送器把外部温度信号转化成4-20mA,对应关系要看变送器的说明书,比如0-100摄氏度,对应4-20ma,那么50摄氏度就是12ma,0摄氏度即使4ma

模块接收到电流信号(比如12ma),把4-20mA对应转化成0-27648之间的数值(12ma就是13824),你需要再把这个0到27648之间的数值(13824),按照0对应0度,27648对应100度的关系换算成多少度就可以了(这里就是50摄氏度)


这是scale的指令的原理,具体你需要看产品说明书然后编程