设备运行时间,以秒计应该够精确了吧?


假定计量Q0.0的运行时间,存到VD0

这样写就行了:

LD     Q0.0                        // 设备运行

A      Clock_1s:SM0.5              // 秒脉冲

EU                                 // 1秒计1次

INCD   VD0                         // 32位,可以计68年不溢出


至于累计时间、本次运行时间

累计时间不自动清0

本次运行时间,在设备启动时清零,这样:

LD     Q0.0                        // 设备运行

EU                                 // 启动时执行1次

MOVD   0, VD0                      // 清0