再砍一下顺控指令内的特殊性:
看一下手册的例子:
发现手册中的例子,在顺控指令内操作Q点,都是R/S指令。
LD Always_On
S Q0.4, 1
这两条指令,如果放在顺控指令外,不就是无条件置1吗?
这样写:
LD Always_On
= Q0.4
完全没问题。
根据我在首贴中的指令分类,R/S是有条件执行指令,
而=指令始终是个无条件执行指令,PLC只要扫描到,必然会执行。
顺控指令内的所有指令,受S位的约束,当S=0时,里面的条件均不成立,
所以,有条件执行指令均不会执行,
但是,PLC 在 S=0 时仍然会扫描里面的指令,无条件执行指令还是会照样执行,比如上面改成
LD Always_On
= Q0.4
当S=0时,即使 Always_On,结果依然等于0,所以,Q0.4点会输出0。
当你在顺控指令内决定使用=指令时,必须考虑以上的影响。
你可以用当前S标志位替代SM0.0