回复:关于R、S、=,砍哪算哪

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21057
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-14 23:25:30

6楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2022-12-14 23:06:08的发言 >5楼

再砍一下顺控指令内的特殊性:


看一下手册的例子:


发现手册中的例子,在顺控指令内操作Q点,都是R/S指令。

LD     Always_On

S      Q0.4, 1

这两条指令,如果放在顺控指令外,不就是无条件置1吗?

这样写:

LD     Always_On

=      Q0.4

完全没问题。


根据我在首贴中的指令分类,R/S是有条件执行指令,

而=指令始终是个无条件执行指令,PLC只要扫描到,必然会执行。

顺控指令内的所有指令,受S位的约束,当S=0时,里面的条件均不成立,

所以,有条件执行指令均不会执行,

但是,PLC 在 S=0 时仍然会扫描里面的指令,无条件执行指令还是会照样执行,比如上面改成

LD     Always_On

=      Q0.4

当S=0时,即使 Always_On,结果依然等于0,所以,Q0.4点会输出0。


当你在顺控指令内决定使用=指令时,必须考虑以上的影响。

你可以用当前S标志位替代SM0.0