以下是引用划船歌子在2022-12-14 22:15:12的发言 >13楼

谢谢指点,这个距离就会有不可靠的可能性吗?感觉距离不是特别远。

现在想考虑用网关连接两个区域了,网关理解是有硬件加速,信号增强的作用吧,类似于中继器。


如果实在不行考虑分布式CPU,两个CPU在区域内检测,中间拉光缆搞定,但总感觉就是几十个数据读取就拉光缆,有点小活高配吧。

以下是引用莘莘学子在2022-12-14 08:15:49的发言 >9楼:距离不靠谱,这个方...

引用9楼详细内容:

  1. 距离不靠谱,这个方案要放弃。

  2. 做分离式PLC控制,就近原则安装控制。

分布式PLC安装最合理的,以后改造升级,增加功能就留有大量的余地,PLC之间通信走485,以太网500米没问题,不需要拉光纤。主要是要把仪表和PLC之间的通信缩短才是真的目标。