回复:请指导个程序

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-15 14:17:47

7楼

展开查看
以下是引用秀空在2022-12-15 13:39:19的发言 >5楼

是剔除用,没有剔除信号,可以不管。

以下是引用芳季在2022-12-14 19:42:42的发言 >3楼:如果皮带停的时间超...

引用3楼详细内容:

如果皮带停的时间超过了记忆的容量怎么办?

电眼的信号边沿。一个边沿占用4个字节空间。你预算一下记忆用量。

我有个问题。皮带转的时候要同步,皮带停的时候要记忆,如果记忆完了又要同步,那多出来那些信号怎么办?

剔除信号就是回放的输出,干嘛不要?

开输送带,I0.0同步Q0.0输出,输送带停止把I0.0记住,输送又走时,(不是要同步输出吗?)Q0.0按照记住的I0.0通断时间顺序接着输出(那即时发生的I0.0信号干嘛去了?)

我还没明白,只能帮到这了。我感觉你都没说到点上。

你别告诉我你要快进减少记录个数。直到减少到没有库存,才开始同步。对不起,帮不了你。