恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-12-15 15:26:52
5楼
20mA=32000.
20.5mA应该对应32800,已经超过32767,32767是A/D变换的的最大值。
实际试验:214XP, 20.5mA显示32752, 电流再增大仍然显示32752,直至25mA仍然是32752,更大电流没有继续试验下去。
每个实体PLC最大AIW数值略有不同,但最大是32767.
写了这么多,楼主应该明白了吧。