以下是引用WWCWWC在2022-12-08 16:34:23的发言 >6楼

  也不全身通讯线缆问题,要知道modbus rtu通讯本身就是异步的,加上触摸屏特有的刷新机制,造成显示数据中断很有可能的。

你可以试试将每一个变频器做成一个页面,这样情况可能会好一些。

不见得行。要看触摸屏的通讯设置。

虽然大多触摸屏是可以作为主站连接8个从站;但是其通讯与页面需求有关。有些触摸屏是更换页面时,才与相关站点、参数做通讯的。

所以,在仅使用HMI控制变频器时:

1、一种是是使用设置驱动为参数控制,而不是过程控制(连续周期通讯)

2、另一种是采用过程控制;需要所有时间,对各站点轮询通讯。(要看HMI触摸屏是否提供这种通讯机制。)

当采用1、方式时,是将动作信号保存于驱动中。即便通讯中断,驱动仍以最后的状态运行。此方式的缺点是:通讯出问题,有可能停不下来。要采用其他办法,确保停机。