你这个问题如同程序:

LD SM0.0

EU

S      Q0.0, 1

你说为什么SM0.0没有上升沿?或者说不产生上升沿?

因为编程环境中,压根也没有告诉你SM0.0是怎么样会由状态0和1的转换过程的。