恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-12-19 09:15:08
5楼
BOP20启动不了DCM。
但可以用AOP30或者直接用端子启动。
即便不做优化,也要设置好电机参数。
另外 ,不做优化,电机运转会不正常,可能会一顿一顿的,你可能也看不出正确的方向。
做一下电流环优化,再转电机,再看方向。即使编码器方向反了也没事,系统会检测到并报故障的。
BOP20是可以启动DCM的 只是需要设置参数比较麻烦 而且数码管显示不如AOP30好用 关键是AOP30他要钱啊
另外我是石油钻机行业的有时候负载对转速要求不高且电网质量好的时候新设备不优化也可以带负载 当然一旦要求比较高或者牵扯到转矩控制那必然要做优化
请填写推广理由:
分享
只看
楼主