LOGO!的模拟量输入与输出,个人认为都要搞清楚几个概念或者说是问题。

1)输入与输出信号的类型。即:外部模拟量的输入信号,与模拟量的输出信号,分别是电压信号、还是电流信号、以及信号的大小范围。有单位。如:V、mA;

a、电压信号。如常用的:0-10V、0-5V、2-10V;

b、电流信号。如常用的:0-20mA、4-20mA;

2)过程变量及其上、下限(我一般称其为:内部标准值及内部标准值范围)。无单位

模拟量输入:读取模拟量输入信号后,LOGO里面数据对应的数据值范围。

模拟量输出:具有模拟量输出的功能块的输出,送至AQ点的标准数据范围。

a、模拟量输入。LOGO!:0-1000(最大数据值范围);

b、模拟量输出。同上。

3)工程量。有单位。即:我们看到的有单位数据。如:多少Mpa、米、公斤、℃、V、mA、KW/h、............


上面说的3条,作重要的是搞清楚它们之间的对应关系。

例如:

工程量值       输入或输出信号类型     内部标准值范围(读入或送AQ的数据范围) 

0.0-1.0Mpa         0-10V                   0-1000

0.0-1.0Mpa          2-10V                  200-1000

0.0-1.0Mpa          0-5V                    0-500

0.0-1.0Mpa          0-20mA               0-1000

0.0-1.0Mpa          4-20mA               200-1000


上面的对应关系举例中,【工程值的数据大小范围及单位无论如何改变,表格右侧对应的【输入或输出信号类型】与【内部标准值范围】不会改变。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才