以下是引用锋言锋语在2022-12-19 16:22:24的发言 >30楼

没有实际用处。 


25°撑死了。   两象限的无所谓, 四象限的会因为EMF过高报故障。

只能说明你没见过供电质量太差的环境 遇到电压低而且稳不住的情况就只能这么玩 不然设备就会被踢出局