你用的这个上升沿检测指令,检测的是M0.1的上升沿,而不是检测I0.0的上升沿。

换句话说,你这段程序的意思是:在I0.0接通的前提下,如果M0.1出现上升沿,则Q0.0置位指令会被触发一个扫描周期。