回复:Modbus TCP Client 应用中 &VB 值超过65535的情况,如何实现??

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3245
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-21 13:09:34

8楼

按照楼主的贴图,cont=1是不能正确读的浮点数的数值。因为浮点数占用2个字,读1个浮点数cont=2.

读到这个浮点数存储在vw80和vw82。因为西门子浮点数字地址顺序与标准相反,必须对vw80和vw82进行地址交换才能得到正确的浮点数。