回复:请教S120 转矩控制问题

已锁定

手机用户20211016687864

  • 帖子

    7
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2021-10-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-12-21 13:39:34

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-12-21 13:17:52的发言 >4楼

楼主这种回复交流内容的模式,采用了论坛里的评论栏。感觉真的是很不爽。评论栏目里进行交流,不是评论功能的本意。点对点回复,可以采用引用功能嘛。希望楼主注意。


如果两个变频器都是P1300 = 20,,而且是S120的VC模式下。那这个控制需求就是两个控制系统的转速实时一致性。它们的关键是速度一致性,至于两套系统的驱动电流是不是一致不是主要的。电流至于电机运行的负载大小有关。保持转速的一致性,及时保证行车方向一致,不要啃轨是标准。

经您一说我才知道是这样评论的,第一次发帖,望海涵!

现在的问题一是两变频器电流不一致,特别是加减速时一个变频器电流增大,另外一个电流减小;电流曲线呈镜面对称;不过能正常运行;另外一个问题是停止时虽然是同时断使能,但有时两变频器不是同时停止,导致位置走过;

精华帖版主置评:真是好同志呀。一点就透。kdrjl