回复:Modbus TCP Client 应用中 &VB 值超过65535的情况,如何实现??

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-21 16:17:39

13楼

展开查看
以下是引用argus在2022-12-21 15:54:25的发言 >11楼


我试过, 如上图&VB500 为例, 在VD500 里赋实数值 1000.00,  但最终从 &VB500 里的写入仪表寄存器的数据 显示的 也不是 1000.00



以下是引用YUKJ在2022-12-21 15:33:13的发言 >10楼:支持浮点数的,它要...

引用10楼详细内容:

支持浮点数的,它要占用连续的2个地址。


以下是引用argus在2022-12-21 13:30:34的发言 >9楼:从 手册看,Modbus...

引用9楼详细内容:

从 手册看,Modbus-TCP client DataPatr 的数据格式只能是整形,浮点型不支持。。


这个问题应该无解, 只能从仪表端的寄存器地址看看有没有别的地址可以用。。


谢谢大家了

通讯才不管你是什么数据呢,但是,支持浮点数传送的。

你11楼测试时,count管脚写了几?仪表的add地址又是几?是什么数据类型,这个我在其它仪表中测试,数据写入到仪表是“自动”换算的。

一个浮点数,需要占用2个字的存储空间。count =2,才可以传送一个浮点数。这个还需要仪表支持这个ADD是浮点数。