分辨率低这句就难理解了。
那讲讲分辨率方面的东西。
首先,smart 200 的AE08模块是12位的分辨率,也就是说能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。那么AE08的总量程是65536,反映模拟量变化的最小单位是65536/4096=16。
再来看楼主的应用:4-20MA对应6400-32000,对应0-150KG。那么6400到32000里有1600个16。150KG除以1600等于93.75克。如果用这个称来称500克的重量,那数值的变化是以93.75克的幅度进行变化的,这样看起来变化的幅度确实很大,上下近2两重量呢。
如果模拟电路上的电流调的不准的话,那相差的肯定就大了,就会出现量程是150KG,放上0.5KG的重量,只显示0.2或0.3。再者称也是有分度值的的,称重的重量占总量程越小,看起来的误差就越大。
假如把分辨率提高到16位,那么能够反映模拟量变化的最小单位是5.859375克。
这就是模拟量模块分辨率造成的问题。