故事作者:无名的人

最近创作

看看TA的故事

【跨新年】第一次使用XC206交换机的尴尬

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

【跨新年】第一次使用XC206交换机的尴尬

1154

3

2022-12-22 10:38:46

有一个海上石油钻井平台的电控项目,使用的是S71513R冗余系统,使用XC206交换机组成MRP环网


系统组态完成后的第一次调试时只是为了试一下交换机的下载流程,因此没多想直接将已经组态好的项目中的交换机直接点击下载,在下载过程中装载组态时一切顺利,但是装载完组态系统提示等待设备重启时却一直不动了。


在这个界面大约卡了有半分钟左右,我眼看着交换机已经重启完成并且能通过网页登录,而这个界面依旧不动,于是点了取消按钮想重新下载试一下,但是再次下载时却直接提示无法连接到指定IP地址,可是我通过CMD命令行使用PING命令明明是可以通的啊,反复实验几次依旧不行,于是我尝试了通过网页端进行恢复出厂设置再下载。

恢复出厂设置再下载的时候依旧像以前一样,直到系统显示等待系统重新启动之前一切顺利,但是交换机已经重启完成了系统依旧提示等待重新启动,此时我再次点击取消按钮打算重新下载,又出现了之前无法连接的情况,反反复复试了好几次都不行,无奈只能求教西门子400在线服务了。

经过大约半天的等待电话终于打过来了,技术支持先跟我确认了我组态的订货号与固件版本是否与实际一致,又检查了我所使用的博途版本和电脑,最后又重检查了一遍我的操作流程,没有找到任何问题。最后技术支持说不行先换一下电脑和博途版本试试,于是就先挂断了电话准备换电脑试。

由于手头没有其他装有博途的电脑,只能用虚拟机试了。虚拟机系统跟电脑一样是WIN10 22H1,为了验证是否是博途版本的问题,我特意没有使用电脑上用的博途V17 UPD5而是使用了V17.经过虚拟机的连接和下载故障依旧,但是经过反复几次的实验我忽然注意到了系统的一个小提示,每次我下载完卡在等待重启后再次下载的时候,系统都会提示HTTPS下载失败,于是我赶紧检查系统配置里面是否启用了HTTPS服务器。原来默认配置中启用的HTTPS服务器选项被我去掉了,我赶紧重置交换机并重新下载,这次久违的成功终于到来了。下载完成后交换机重启,等待了大约十秒左右终于跳转到下一步了。



解决了下载问题后,准备试一下在线功能,于是像往常一样,选中交换机,点击工具栏的转至在线。


到这一步看起来一切正常,但是接下来又开始不正常了。转至在线之后总是提示设备不兼容


反复离线在线甚至恢复出厂设置重新下载都不行。于是我只能又重新添加了一个交换机,设么配置都不改直接下载,这次居然可以了。这下问题终于锁定在配置错误上了。

经过反复的对比和检查发现,无法访问的交换机和正常访问的交换机唯一的区别就是一个配置了环网一个没有配置环网。由于测试交换机时并没有连接PLC,于是取消环网冗余重新下载,这次终于能够正常访问了



【跨新年】第一次使用XC206交换机的尴尬 已锁定