这个也是使用V/F控制实现的吗?
当然不是。如果是V/F控制的话,P1300 = 0,只针对截止电流参数P640进行限制就可以了。没有其他的参数可限制了;
如果是矢量控制,P1300 = 20,那除了截止电流参数P640要设置,功率限制P1530和转矩限制P1520都要进行设置。采用矢量控制,对小马的过载防护就多了两道防线,第一道防线,转矩限幅;第二道防线功率限幅;第三道防线,截止电流;最后一道防线,变频器的过电流保护动作阈值。这样的话,小马还会遭到大车负载突变给予的致命伤害吗?应该不会了吧。