quote:以下是引用ks在2005-10-31 20:03:49的发言:

440变频器中DIN4,5端子表示电机的正反转,DIN6.7.16端子用来设定频率的输入,想问一下,在参数设置中,如何用端子输入与某个频率联在一起,比如我想用端子6输入表示6Hz的输入? 端子7输入表示20Hz的输入?端子16输入表示50Hz的输入?



就MM440而言,端子DIN1--DIN6是用来干这个事的。不知你的DIN1--DIN3干什么用了?为什么要用DIN4,5作为正反转?
我是这样考虑的,不知对你合不合适?
用DIN1,2作为正反转,参数p0701=16,p0702不用改。正转时,DIN1接通(端子5);反转时,DIN1和DIN2同时接通才行。p0703=15,p0704=15.p1000=3.p1001=6,p1003=14,p1004=30
DIN1接通=+6Hz,DIN1,2同时接通= -6Hz,DIN1,3同时接通= +20Hz,DIN1,3,4同时接通= +50Hz。当然还有其它方法组合,自己想一想吧!