回复:西门子1200与V90进行Epose通信采用111报文,PZD12对于的地址是多少

已锁定

changchu

  • 帖子

    83
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-09-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-12-22 14:22:15

4楼

展开查看
以下是引用海上漂2在2022-12-22 13:14:53的发言 >2楼

假设组态的地址是IB100-Ib124,那么PZD12就是IW122????

以下是引用changchu在2022-12-22 11:36:28的发言 >1楼:看你硬件组态里对应...

引用1楼详细内容:

看你硬件组态里对应地址

你如果假设的话,地址应该是IB100-IB123;(你的假设包含了25个Byte)

通过P29151参数关联的报文对应地址就是IW122。

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_207369_1102.html