西门子的200PLC,不论CN、美版或者德国版的,与24V相连的的贴片电容问题最多,漏电、击穿导致24V电源故障。

LOGO也存在同样的问题。

更换容量小或者高频特性差的电容器后,高频滤波性能满足不了要求,很容易产生类似楼主所说的问题。