回复:200SMART读取称重仪表数值,表头稳定,200SMART数值抖动很厉害,有什么优化的空间吗?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-22 15:34:09

18楼

展开查看
以下是引用不欲勿施13478405725在2022-12-21 16:21:09的发言 >11楼

那讲讲分辨率方面的东西。


首先,smart 200 的AE08模块是12位的分辨率,也就是说能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。那么AE08的总量程是65536,反映模拟量变化的最小单位是65536/4096=16。


再来看楼主的应用:4-20MA对应6400-32000,对应0-150KG。那么6400到32000里有1600个16。150KG除以1600等于93.75克。如果用这个称来称500克的重量,那数值的变化是以93.75克的幅度进行变化的,这样看起来变化的幅度确实很大,上下近2两重量呢。


如果模拟电路上的电流调的不准的话,那相差的肯定就大了,就会出现量程是150KG,放上0.5KG的重量,只显示0.2或0.3。再者称也是有分度值的的,称重的重量占总量程越小,看起来的误差就越大。


假如把分辨率提高到16位,那么能够反映模拟量变化的最小单位是5.859375克。


这就是模拟量模块分辨率造成的问题。

以下是引用芳季在2022-12-21 13:00:15的发言 >9楼:分辨率低这句就难理...

引用9楼详细内容:

分辨率低这句就难理解了。

以下是引用不欲勿施13478405725在2022-12-21 12:00:58的发言 >8楼:楼主,在所有外在条...

引用8楼详细内容:

楼主,在所有外在条件都正常的前提下,在PLC上出现数据上的跳动是因为模拟量输入模块的分辨率低造成的。如果能用通信的方式采集数据是最好的。

但是为什么要跳呢?你只说明了走一格产生较大的重量差。变二两才跳一格。那应该相当稳定的了还有什么因素会超过二两使秤跳?

跳。说明了包含有不可抑制的变化。并且变化量大于一个分度值,所以你要那么大的分辨率有什用。如果分辨率内都没发现信号在跳,那高分辨率的测量和低分辨率的测量有什么区别?没区别。大家都是读到个位为止,一个显示95.6 95.7来回跳动十分位都看不清是多少,一个显示95不动。都不知道谁比较可信了。

这个例子,好像说不过去。没道理高分辨率比不上低分辨率的?那是未用得好它的优势而已。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。