有一次,在矿山项目上,项目总共有8个电房,其中一个电房内PLC是1500CPU做主站,其余电房都是用1200PLC做从站,电房之间用光纤连接,每个电房都是两层楼,一楼是高压电房,二楼是低压电房,不管高压还是低压的启动柜都是通过控制线跟PLC柜连接,对接信号都是采用干接点,电流互感器信号是启动柜的互感器直接过来到电流变送器的输入,在试机之前,我们做过把动力拉掉测试控制回路,所有控制回路都正常,并且测试时因为拉掉动力电源,所以电流都显示0,也算正常。当送回动力电后,开机发现好多电机电流都波动很大,正常电流在30A左右的,会在0到30A波动,而且跳得很厉害,开始以为是这个设备有问题,又拿万用表是实测电流,发现很正常,也很稳定,没有波动。所有PLC的模拟量信号,都是采集电机的电流信号,在设备没有开机的时候,电脑画面都是正常的,电流为0,当开机时发现,电流波动好大,后来又去监控一下PLC,发现主站上的模拟量信号是正常的,其他从站的全都是设备都没开的时候,模拟量信号在0到负7、8千在跳,感觉是被干扰了,查来查去找不到问题在哪里,最后我分析主站的CPU上的24V电源负极是跟导轨接通的,也就是这个站的电源负极是接地的,然后我就去从站量了一下,发现从站的电源负极跟地是不通的,于是我把24V电源接地试了一下,再去监控这个接过地的从站,发现模拟量信号没有之前的负跳动了,基本在0,所以就正常了,然后把所有的从站都这么实施了接地,就全都正常了,到现在用了一年多了,没有什么问题。
所以啊接地是很重要的。