之前公司一直使用的博图版本是15.1,这个与wincc通信方面从来没有遇到任何问题。最近新公司一个项目用了一个1515的CPU同事写程序使用的的博图V17,我突发奇想想试试这个CPU,于是我就在我的PCS7项目中创建了一个1500的通信连接,并把同事的CPU借来测试。
这一测试就把我弄的有点不知所措了,无论我怎么修改参数通信始终无法建立,后来我怀疑是博图版本的问题,于是我就使用V16下载了一次程序,结果程序下载完成通信连接就建立了。后来我查资料发现是因为PLC硬件版本V2.9强化了通信安全方面的功能,和wincc通信必须要导入安全证书。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109805946/%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%97%A0%E6%B3%95%E5%BB%BA%E7%AB%8Bwincc-runtime-v7%E4%B8%8Eplc-s7-1500-v2-9-s7-1200-v4-5-%E7%9A%84%E8%BF%9E%E6%8E%A5%EF%BC%9F?dti=0&lc=zh-CN
于是我又尝试了在V17中使用 V2.8的固件下载程序,结果发现可以通信上,也就是说只有在程序中使用V2.9以上的固件才会有这样的问题。现在的解决办法就是乖乖的按照这个导入安全证书或者不使用2.9的固件。
昨天下午我打开我的wincc项目发现在我使用2.9固件的时候并不是完全没有通信上,实际上是通信上了只是因为没有安全证书,并且wincc也触发报警。
希望以后wincc可以更新一个做成可以想OPC一样在线交换证书,我看PLC的安全证书都是保存在PLC中的,我觉得这样是完全可以实现的。