PLC的CPU频繁启停为常见故障之一,多出现在CPU与控制元件公用一个开关电源的线路中。

就最近碰到的一个小故障和大家分享一下:

客户现场有一台10年以前的设备,PLC为S7-200系列,据客户描述夜班使用正常白班出现CPU不断启停的现象。


在测量输入电源正常的前提下,让现场维修人员把CPU输入与输出端子全部橇下(怀疑是输入输出端子导致),还是会出现启停现象。

排除外部线路的问题后拆开PLC发现电源板和I/O板有受潮的现象。用风机吹干后PLC运行正常。

CPU频繁启停的常见原因有:

1. 电磁阀或其他线路破损接壳,负载电阻过小,导致过流,电源模块保护。(电源模块不停的启停,CPU也跟随启停)

2.PLC所处环境恶劣,导致线路板异常。

3. 电气柜设计问题,例如:所有的24V设备都由CPU的24V电源模块供电,现场设备和控制设备不分,无回路开关,导致系统脆弱,现场一处小故障就会导致全系统瘫痪。