回复:1215C型号CPU的双网口可以用于SCADA通讯吗

已锁定

cat_boy

  • 帖子

    751
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-09-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-23 09:40:47

2楼

1215C控制器的双网口就是一个内置小交换机,可以同时用于HMI与SCADA

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15117条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。