    我单位是生产网线制造设备的,客户单位在设备购买运转了两年后联系到我单位说绞对机有问题。说这个绞对机会不定时的在运转时停机,报警收线张力故障。

   我单位绞对机的收线在一个悬挂体内,但是在悬挂体外还有一个旋转的绞弓,由于是张力控制且高速运转,正常情况下都是关闭防护门后运转不便检修。

   我去到现场变频器启动没有问题,由于变频器供电还是经过滑环的,也做了检查和处理。(处理问题,首先得让设备处于一个良好的状态)。然后继续模拟张力最大和最小启动停止 ,PID控制都能响应过来。。以上相当于是静态检查,接下来动态检查。检查的难点来了,不断生产才有动态的张力控制,怎么办?

这里总结了一下,机器报收线张力故障归根结底是收线电机停止了运转。那么能不能让电机长时间运转又便于观察呢?把电机控制模式改到速度控制,加上负载(空的收线盘),通过BOP-2手操面板按手动自动切换到手动模式,加上速度100转,观察电流电压正常,加到速度350转,观察电流电压正常。本机收线盘速度最大也就350转说明空载没有问题。突然灵光一闪,模拟现场得尽量完全模拟工况。得去找个收线满盘的成品盘来当负载。说干就干,上盘,固定,手动启动,还是先低速100转,监控面板参数,发现顶轴轴承有点异常响声(空盘或者负载轻时没有声音),继续加速同时观察面板电流,发现电流是越来越大,升到300转,继续观察,电流忽大忽小,不过电流还在变频器可承受范围内,轴承还是时不时咯一下。等了三分钟左右变频器报警停机。判断轴承故障,经过更换轴承正常运行。

总结:1,这是一起机械故障引起的电器故障。

         2,电器维修要尽量模拟实际工况

         3,维修前先做好一次常规保养,可以少走弯路。

 