回复:请教S120 转矩控制问题

已锁定

手机用户20211016687864

  • 帖子

    7
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2021-10-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-12-23 09:58:23

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-12-22 11:58:22的发言 >8楼

哦,原来是这样呀。通过5-6-7三层楼的回复,我算看明白了这个系统的结构。它实际是一个变频同时控制天车两跨各自一个电机并联驱动,用两台变频器相同的控制结构控制四个电机。如果是这样的话,说它是硬连接也对呀。因为同一侧的两台电机是同轴的,但控制分别是两台变频器。


一个有意思的结构和问题。很好。值得讨论。


如果是这,采用主从控制的条件是具备的。不过主从控制同样有一个负荷分配的问题。西家传动对此有推文。完全可以参考去试验一下它的效果。我认为,想保持两台变频器的电流一致性问题,不难解决。但这种结构,即便是两台变频器的控制运行电流一致了,也不能保证两侧四台电机的电流是不是保持一致。需要现场监测得到答案了。


另外,停车最好不要用撤使能停车,失去动力的停车是受电机阻力限制的,四台电机空载阻力不可能完全一致,所以最好是斜坡减速停车为宜。利用系统的制动能力。个见。

使用主从控制后力矩因该是一样的吧?你说的会存在符合分配问题我不理解;

使用主从后抱闸怎么控制?现在是任意一个变频器抱闸有输出,四个电机的抱闸都打开;两个变频器的抱闸都没有输出时抱闸闭合。一拖二也可以用主从控制吗?还有我这个末端速度很低,不到1赫兹;刚才我试了下软化功能,电流曲线号一点,但是还是不一样;