我是一名火电厂热控技术员,平时主要负责主机DCS系统以及附属系统的plc的日常维护,这个工作在我们电厂算是比较重要的了,因为大家都知道控制系统的重要性,一旦哪个地方逻辑或是哪个硬件出现问题,那么整个庞大的系统就要瘫痪了,我们厂附属设备的plc大致有三种,西门子占主要,有1200,400,300,200,200smart,其次有施耐德,还有GEplc,通过这几年的学习,感觉西门子的还是比较人性化,容易上手,日常维护还算轻松,关键是客服服务也挺好,遇到难题上论坛,或是打客服,基本上都能解决了,说的有些远了。
记得那是我们制氢站调试的时候,发生的一个小插曲,当时有一个调节阀需要根据运行人员的操作来开门,就是是他按一次按钮,阀门开5%,再按另外的一i个按钮,阀门关5%,但是当时逻辑做的没有问题,谁知道等他按钮一按,阀门从0直接开到100了,然后再按关按钮,阀门又自动从100直接到0了,当时大伙都没有想明白这是怎么回事,难道是逻辑搭错了,还是这个阀门带有自保持功能,为啥老是全开或全关呢,最后绞尽脑汁也没弄明白到底是乍回事,最后还是请教了高手,人家才给吧这个原因说明白,其实道理也简单,就是你手按一下按钮的时候,plc自身的扫描周期太快,它以为你按了好多次了,也就是逻辑已经执行了好几回了,所以阀门直接就开了,大家一看逻辑图就明白了 ,要是没有上升延,那这个开5%,关5%的功能永远也实现不了,甚至可能造成事故。通过这个事情让我明白了plc这个东西,有些东西光靠死记硬背是不行的,必须去理解一些东西,你才能正真的去驾驭它,让它为你去实现你要的功能。谢谢大家!