最近刚对西门子S120驱动设备新增过电机,简单分享一下自己的调试过程。
现有一台设备使用的是控制单元CU320-2DP带了2个电机,客户提出新增一个主轴电机,额定功率不小于36KW,主轴负载不超过额定功率的70%;
由于新增一个大功率电机,所以设备原来相应的电源模块(AIM)、功率模块(ALM)、电机模块(SMM)都需要更换,包括线缆或其他相关配件也应随负载的变化而变动。
新模块都已准备就绪,下面开始配置调试。
1、首先在Starter依次配置换上的新模块;


2、配置完成后会有拓扑会有报警,实际与原拓扑不一致,需要修改P9906,P9905等消除相关报警;

3、配置完成消除报警后,为了安全起见,我们习惯用Starter自带的控制面板(control panel)先手动低速调试运行,然后慢慢加速。

由于设备原来运行的程序中电机的启动信号来源于设备电源、安全信号等PLC输入信号,但是使用控制面板无法采集到这些信号。在控制面板“使能”电机时会出现如下报警:
7300:Drive:Line contactor feedback signal missing
[45] Switching on inhibited – rectify fault, acknowledge fault, sto. Control priority could not be assumed! Drive is already in operation.
查阅报警信息,发现这些信号接口来自于P840~P860间的参数接口,如果使用控制面板进行操作,可以直接将其置为1即可。
