S7-300CF卡有两种类型:RAM卡(只用于早期318PLC扩充装载存储器)、FLASH卡(用于程序备份)详见
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用 -2.2章节
https://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=1309
RAM卡只用于PLC318,如果是这种卡且PLC也是318,出现SF红灯亮,STOP灯慢闪,试着联接PLC 没连接上可以尝试取下该卡,再将PLC上电并就结果做对比;
FLASH卡在PLC上电时会将卡内存储的项目程序或者是某种PLC的固件升级程序(如果有的话)读取到PLC,这时如果卡内程序与PLC不兼容,也有可能造成上述情况,需要先将卡拿到PG编程器上做清空操作之后再插回PLC。