回复:应该是电网电压太低了。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-05-18 17:18:56

0楼

这么快就回贴子了?

我知道了,首先你应查一下电网电压是否太低了。电网电压就是变频的进线电压。按理推,直流母线电压太低,应该是电网电压太低,进线的交流电压与整流后的直流母线电压之间的关系式是正比关系,只差一个系数。所以“报”母线电压太低,应检查进线电压是否太低(如果变频器整流桥无问题的话)。但是,你说你的装置有电阻,说明该变频器采用了制动单元和制动电阻做能耗制动。那么,如果制动单元有问题,也会使直流母线电压下降。比如,不该制动的时候也制动了,把直母电压拽低了。检查的方法是,先把制动单元和制动电阻从直流母线脱开,然后上电,装置如果不报错,说明装置本身无问题,就检查制动单元。不过,我还是劝你和“正规军”联系,获取问题的答复。

你是干什么工作的?以后是否可以互相帮助?做朋友?祝你好运!
我是你的朋友