回复:模拟量批量处理课时

俞清洲

版主

  • 帖子

    722
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-12-26 23:49:12

2楼

正常模拟量通道值满量程时对应27648,我们读到通道值后,要进行量程转换,才能得到测量值。比如AI通道接了一个500Kg的称重传感器,读到的通道值为12000,需要求出12000占满量程的百分比是多少(≈43.4%)再按照满量程的500Kg放大,得到测量值217Kg。

模拟量通道量程内的取值可能是27648×2=55296,也就是能达到5万多的分辨率,这对我们接触到的温度范围富富有余,所以模拟量通道对温度处理特殊,就是标准型温度测量除10  气候型温度测量除100,这样量程转换就特别容易了。

气候型测量的温度范围小,但精度是0.01℃,通常是检测空气、水或土壤温度;标准型测量的温度范围大,但精度是0.1℃,通常检测几百摄氏度的加热装置温度。要根据实际的控制要求选择传感器并配置通道设置。