恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-12-27 09:45:49
11楼
问题终于解决了。感谢各位大佬的解惑
1、又换了一台同型号的PLC_2插卡后运行正常,所以怀疑PLC_1自身问题(由于之前那个PLC也是新拆封的,所以没考虑过PLC自身的问题)
2、由于PLC_自身通讯、自检都没问题,判定硬件CPU应该是没有问题的,于是怀疑是MMC卡插槽的问题
3、马上拆机验证。发现插槽里面的两两根触指高度不够(明显比其他触指低),把针把两根触指轻轻挑起一点,高度跟其他一样。
4、通电测试,一切正常。
总结:新拆封的PLC谁曾想会出现这种问题。不认卡可能就是卡或者卡槽有问题,大家如果碰着类似问题可借鉴此法。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主