最近遇到直流 三线 DC10 - 30VPNP接近开关问题

已锁定

唐擎小周

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2021-01-28

普通 普通 如何晋级?

最近遇到直流 三线 DC10 - 30VPNP接近开关问题

343

2

2022-12-27 14:50:00

直流接近开关是某品牌的质量挺好的,安装在一台液压设备上作为限位用,PLC系统是西门子200系列,故障报的是加压不足。经查找发现接近开关在未触发状态(指示灯灭),黑色反馈线电压值在DC17V,到PLC柜之后接在同品牌的DC24V的小型中间继电器线圈上,而且通过实验发现DC24v的中间继电器线圈在DC17v可以工作,触点闭合,状态灯是不亮的。

最近遇到直流 三线 DC10 - 30VPNP接近开关问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

工厂传感器

共有727条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。